Avaleht
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Arvutivõrgu laiendamine kõrvalhoonetesse (CAT5 ja elektrikaabel ühes kõris?). märgi kõik teemad loetuks
märgi mitteloetuks
vaata eelmist teemat :: vaata järgmist teemat
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Hinnavaatlus :: Foorum :: Uudised :: Ärifoorumid :: HV F1 ennustusvõistlus :: Pangalink :: Telekavad :: HV toote otsing
autor
sõnum Saada viide sõbrale.  :: Teata moderaatorile teata moderaatorile
otsing:  
DarkSky
HV kasutaja
DarkSky

liitunud: 06.01.2008




sõnum 10.11.2014 14:51:42 Arvutivõrgu laiendamine kõrvalhoonetesse (CAT5 ja elektrikaabel ühes kõris?). vasta tsitaadiga

Ei leidnud kiirel otsimisel sarnast teemat. Küsimus siis pealkirjas mainitud. Lisan veel et pealkirjas mainitud kaablid oleks kõrvuti ca 40 meetri ulatuses. Elektrikaabli puhul tegemist 3-faasilise maakaabliga millel tugev väliskest ja kus voolud ei tõuse üle 16 A. Vaja on siis CAT5 kaabel vedada kõrvalhoonesse et sinna paigaldada IP kaameraid. Kasutaks meelsasti selleks juba olemasolevat maa-alust kõri kus eelpoolnimetatud elektrikaabel sees (mul sai omal ajal elektrikaablit paigaldades ettenägelikult seal kõris ka nöör veetud tulevikukaablite vedamiseks). Nii pääseksin uue kaablikraavi kaevamisest ja õhukaableid vedada ei tahaks.
Kas üleüldse saaksid elektri- ja arvutivõrgukaabel omavahel ühes kõris läbi? Pean siin silmas võimalikke häireid mis võrgukaablis tekkida võivad. Teistest foorumitest sain üsna vastakaid arvamusi. Äkki on siinsetel foorumlastel sarnadeid kogemusi. Enne kui ise selle töö ette võtan. Teine küsimus on veel see et kas mõni suvaline odav switch talub miinuskraade? Vaja kõrvalhoones, mida ei köeta jagada nett mitme IP kaamera vahel. Switchi paigaldaks muidugi niiskuskindla karbi sisse.


viimati muutis DarkSky 07.01.2015 18:57:56, muudetud 1 kord
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
trip
HV Guru
trip

liitunud: 15.03.2007




sõnum 10.11.2014 15:12:55 vasta tsitaadiga

pane ftp cat5e kaabli
http://www.oomipood.ee/product/cmp-oftp5r100s/1m/keerdpaar-ftp-cat5e-valikaabel-25awg-must&s=ftp

switch peab nn rugged olema, tavaline ei sobi kindlasti.
Kommentaarid: 406 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 303
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum mine selle kasutaja kodulehele
AgentDeus
HV kasutaja

liitunud: 07.07.2008




sõnum 10.11.2014 15:28:22 vasta tsitaadiga

Ma töötasin 8 aastat õmblusvabrikus, kus üks võrgukaabel liikus ca 80 meetrit mööda tavalist 220 kaabli redelit ja selle 220V'ga toideti päevavalguslampe. Kolm korda sain võrgukaarti ühes masinas vahetada enne kui taipasin lasta elektrikul kaablid eraldada omavahel. Minu puhul oli muidugi tegu UTP CAT5e kaabliga. Võib olla, et STP oleks päästnud. Samas kahe maja vaheline ülal mainitud välikaabel ei põhjustanud mingeid probleeme, liikus samuti koos 3 faasiga mööda majadevahelist kõri.
_________________
kindel on see et miski pole kindel
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DarkSky
HV kasutaja
DarkSky

liitunud: 06.01.2008




sõnum 10.11.2014 15:41:57 vasta tsitaadiga

Kaabel tundub üsna jäme ja jäik olema. Seda suht keeruline läbi kõri tõmmata kuna kõril mõned kurvid (õnneks mitte väga järsud) ka sees. Tavaline siseinstallatsiooniks kasutatav CAT5 kaabel siis ei sobi? Panen selle ju turvaliselt kõri sisse ja välitingimustega kokku ei puutu.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
A.S.
HV Guru

liitunud: 27.10.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 10.11.2014 16:27:12 vasta tsitaadiga

Ega enne teada ei saa kui pole proovinud. Arvutite-ruuterite vahelise kaabli korral poleks probleem ehk nii suur, vajadusel saadetakse ju data uuesti, andmete liikumise kiirus vaid kannatab. Kaamera sulle vaevalt vigase kaadri asemel uut saadab. Või saadab?

Laisk inimene paneks ilmselt välitingimustesse sobiva kaabli. Aga kui CAT kaabel on imelihtsalt vahetatav/asendatav, siis pane sinna kõri sisse mida iganes, vajadusel muudkui aga sikutad jälle uue kaabli sisse.
 
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DarkSky
HV kasutaja
DarkSky

liitunud: 06.01.2008




sõnum 10.11.2014 16:44:29 vasta tsitaadiga

A.S. kirjutas:
Ega enne teada ei saa kui pole proovinud. Arvutite-ruuterite vahelise kaabli korral poleks probleem ehk nii suur, vajadusel saadetakse ju data uuesti, andmete liikumise kiirus vaid kannatab. Kaamera sulle vaevalt vigase kaadri asemel uut saadab. Või saadab?

Laisk inimene paneks ilmselt välitingimustesse sobiva kaabli. Aga kui CAT kaabel on imelihtsalt vahetatav/asendatav, siis pane sinna kõri sisse mida iganes, vajadusel muudkui aga sikutad jälle uue kaabli sisse.
 


Kaameral jääks tõenäoliselt vigaste pakettide puhul mõni kaader saatmata, midagi muud halba vaevalt et juhtub. Eks tõmban odava kaabli kõrisse ja kui asja ei saa siis otsustan korraliku välikaabli kasuks mis siis juba tuleks õhuliinina. Õnneks välikaablid kenad musta isolatsiooniga, ei riiva väga silma ka.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Vahur
HV Guru
Vahur

liitunud: 01.10.2006




sõnum 10.11.2014 16:49:12 vasta tsitaadiga

Kui võimalused lubavad, siis võid sinna kõrri ka tõmmata ning otstesse konverterid.
Kommentaarid: 458 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 388
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
AgentDeus
HV kasutaja

liitunud: 07.07.2008




sõnum 10.11.2014 17:38:24 vasta tsitaadiga

Vahur kirjutas:
Kui võimalused lubavad, siis võid sinna kõrri ka tõmmata ning otstesse konverterid.


Optika siis.

Kaamera saadab ikka UDP peal asju. Kui pakett läheb kaduma, siis on ta kadunud, tulemuseks mõni ruudukene pildis kuni puuduv pilt.

_________________
kindel on see et miski pole kindel
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DarkSky
HV kasutaja
DarkSky

liitunud: 06.01.2008




sõnum 10.11.2014 18:23:57 vasta tsitaadiga

AgentDeus kirjutas:
Vahur kirjutas:
Kui võimalused lubavad, siis võid sinna kõrri ka tõmmata ning otstesse konverterid.


Optika siis.

Kaamera saadab ikka UDP peal asju. Kui pakett läheb kaduma, siis on ta kadunud, tulemuseks mõni ruudukene pildis kuni puuduv pilt.


Optikakiu tõmban kõrisse vedades raudselt puruks. Ega see optikakiud, mis kindlates pikkustes koos otstega pluss konverterid just odav lõbu ei tule. Pigem juba talun ruudutavaid kaamerapilte icon_biggrin.gif
Kui projekti teostamine väga pikale ei veni ja ma ära ei unusta seda teemat siis annan siin tulemustest teada ka.
EDIT: uurisin netist ja tuleb välja et optikakiud kannatab isegi rohkem tõmbetugevust kui CAT5.
"Although optical fiber strands are thinner than copper wire strands, they are stronger. Gigabit Ethernet cable has a pulling tension of 25 pounds, while optical fiber has a pulling tension between 100 and 200 pounds."
Allikas: http://www.ebay.com/gds/Gigabit-Ethernet-vs-Optical-Fiber-Network-Cables-/10000000177629223/g.html
Aga lühikeste liinide puhul ei tasu asi siiski kõrgema hinna tõttu ära.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
-parun-
Kreisi kasutaja

liitunud: 14.11.2013




sõnum 10.11.2014 21:18:16 vasta tsitaadiga

Tõmba see cat5 samasse torusse ja vaata mis juhtub. Pane musta kattega cat5 kaabel, see on ainult ca 1mm võrra jämedam sisekaablist. Maa alla valgeid kaableid ei panda, isegi mitte torudesse. Kui elektrikaabel oleks ka varjestatud (näit. MCMK 4x2,5+2,5), siis poleks mingit probleemi.
_________________
There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
OFFF
HV veteran
OFFF

liitunud: 29.07.2004




sõnum 11.11.2014 08:54:04 vasta tsitaadiga

A.S. kirjutas:
Ega enne teada ei saa kui pole proovinud. Arvutite-ruuterite vahelise kaabli korral poleks probleem ehk nii suur, vajadusel saadetakse ju data uuesti, andmete liikumise kiirus vaid kannatab. Kaamera sulle vaevalt vigase kaadri asemel uut saadab. Või saadab?

Laisk inimene paneks ilmselt välitingimustesse sobiva kaabli. Aga kui CAT kaabel on imelihtsalt vahetatav/asendatav, siis pane sinna kõri sisse mida iganes, vajadusel muudkui aga sikutad jälle uue kaabli sisse.
 


See sõltub pigem kasutatavast võrgukihi protokollist ja võimalik, et ka kõrgema kihi protokollidest. Kui ikka kaadrid on tcp sisse kapseldatud, siis tcp paketi kohale jõudmise ka garanteerib (sort of)

Isenesest veel variante: 1. VDSL sillapaar (tänapäeval teeb VDSL juba 100Mbit ära ja sillapaar maksab umbes 100 EUR) 2. WiFi point to point link

_________________
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
ThedEviL
HV Guru
ThedEviL

liitunud: 13.03.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 11.11.2014 10:42:52 vasta tsitaadiga

Ülepingutate.
Sul on vaja varjestatud cat6 või cat7 kaablit ning see mõlemast otsast maandada. Siis tõmba sellega mida iganes paralleelselt.
nt http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-materjal/arvutivorgu-kaablid-2/keerdpaarkaabel-cat6acat7-fftp-4x2x05-uhekiuline-pimf-600mhz-10gbs-23awg-lszh-rull#!prettyPhoto
või nõks odavam http://yeint.ee/it-multimeedia/arvutivork/arvutivorgu-materjal/arvutivorgu-kaablid-2/keerdpaarkaabel-cat6-fftp-4x2x05-uhekiuline-pimf-250mhz-23awg-lszh-rull

Kõrisse pole välitingimuste kaablit vaja.
Liini otsas pidas tavaline cat5e kaabel vastu 15 aastat, kuni see lõpuks tormiga puru rebiti.

Ja switchiks sobib suvaline karp, kui ta on tihendiga karbi sees. Saad nt effexist selle karbi. Märksõnaks niiskuskindel ühenduskarp. Või ta ka dielektrilist löga täis valada, kui muretsed.
Odavam tuleb kord 10 aasta jooksul seda switchi vahetada, kui osta special "military" tuumapommi kindel switch.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DarkSky
HV kasutaja
DarkSky

liitunud: 06.01.2008




sõnum 11.11.2014 20:33:17 vasta tsitaadiga

Lähen jah varjestatud kaabli teed, see mõte käis mul juba eile peast läbi kuna vean selle sisuliselt ühest elektrikilbist teise ei tule ka maandusega probleeme (ühendan varjestuse PEN latiga mõlemis kilbis). Suurem mure on vaid kaabli kõrist läbi saamine kuna distants ikkagi päris pikk (umbes 40 meetrit), lisaks veel arvukad kurvid kõril sees.
Switchi kohta niipalju et plaan jah niiskuskindlasse karpi panna, lisaks veel POE injektorid (ei hakka POE switchi ostma). Nii et päris suurt karpi vaja. Switch peaks töötamisel ise ju kuigipalju sooja tootma et päris krõbedaid miinuskraade seal olla ei saa, pealegi ikkagi siseruumis ka ju. Iseasi kuidas suvel jahutusega lood olema saavad?
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004




sõnum 11.11.2014 20:41:02 vasta tsitaadiga

Varjestus ühenda ainult ühes kilbis, muidu hakkab sealt tarbimine läbi jooksma.
_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
A.S.
HV Guru

liitunud: 27.10.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 11.11.2014 20:52:43 vasta tsitaadiga

DarkSky kirjutas:
(ühendan varjestuse PEN latiga mõlemis kilbis).

Mina samuti nii ei teeks, nagu juba eespool hoiatati. PE latt tuleks ehk veel kuidagi kõne alla, aga kõige ohutum oleks maandada siiski vaid ühest otsast (sisestuse poolt, kus on reaalne maandus), läbi varjestuse kulgevate voolude ärahoidmiseks.
 
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
DarkSky
HV kasutaja
DarkSky

liitunud: 06.01.2008




sõnum 11.11.2014 21:48:51 vasta tsitaadiga

A.S. kirjutas:
DarkSky kirjutas:
(ühendan varjestuse PEN latiga mõlemis kilbis).

Mina samuti nii ei teeks, nagu juba eespool hoiatati. PE latt tuleks ehk veel kuidagi kõne alla, aga kõige ohutum oleks maandada siiski vaid ühest otsast (sisestuse poolt, kus on reaalne maandus), läbi varjestuse kulgevate voolude ärahoidmiseks.
 


Kui hästi mõelda siis jah, selline oht on olemas, kuigi mõlema kapi PEN latid omavahel suht jämeda vaskjuhtmega ühendatud aga jah parem karta kui kahetseda. Õigemini ühes kilbist kust toide tuleb on PEN, teises PE ja N eraldatud. Aga ühendan ainult sinna kilpi maanduse kus on PEN.
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Pailaps
HV Guru

liitunud: 13.05.2004




sõnum 11.11.2014 22:04:54 vasta tsitaadiga

Varjestatud cat5 kaabel kindlasti!

Praegu ütled, et talud katkemist ja ruudutamisi. Hiljuti sai vaadatud installatsiooni, kus 15m sidekaablit tuli boileri/sideruumist läbi maaaluse kõri kõrvalhoonesse. Ühendus katkes.

_________________
Ma trollin 50% oma postitustest.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
ThedEviL
HV Guru
ThedEviL

liitunud: 13.03.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 11.11.2014 23:40:36 vasta tsitaadiga

tsitaat:

Varjestus ühenda ainult ühes kilbis, muidu hakkab sealt tarbimine läbi jooksma.

tsitaat:

Mina samuti nii ei teeks, nagu juba eespool hoiatati. PE latt tuleks ehk veel kuidagi kõne alla, aga kõige ohutum oleks maandada siiski vaid ühest otsast (sisestuse poolt, kus on reaalne maandus), läbi varjestuse kulgevate voolude ärahoidmiseks.

tsitaat:

Aga ühendan ainult sinna kilpi maanduse kus on PEN.


Ei ei ei ja veelkord ei
See on teil mingi müstiline arusaamatus.
Kui sa ühendad varjestuse ainult ühelt poolt, oled sa loonud antenni.

Selle kaabli varjestus tuleb teil mõlemalt poolt ühendada PE ehk kollarohelisega. Kui teil seal mingid voolud läbi liikuks, oleks lekkevoolukaitsmed kohe käpuli või midagi vääääääga valesti ühendatud.

Ja kui te ikka ei saa aru, siis vaadake cat7 varjestatud patchi, mille mõlemas otsas on varjestus ühendatud pistiku plekist korpusega ja mõlemas seadmes on vastukontakt ühendatud PE'ga
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
wiinanina
HV kasutaja

liitunud: 27.02.2003




sõnum 12.11.2014 00:49:24 vasta tsitaadiga

ThedEviL kirjutas:
tsitaat:

Varjestus ühenda ainult ühes kilbis, muidu hakkab sealt tarbimine läbi jooksma.

tsitaat:

Mina samuti nii ei teeks, nagu juba eespool hoiatati. PE latt tuleks ehk veel kuidagi kõne alla, aga kõige ohutum oleks maandada siiski vaid ühest otsast (sisestuse poolt, kus on reaalne maandus), läbi varjestuse kulgevate voolude ärahoidmiseks.

tsitaat:

Aga ühendan ainult sinna kilpi maanduse kus on PEN.


Ei ei ei ja veelkord ei
See on teil mingi müstiline arusaamatus.
Kui sa ühendad varjestuse ainult ühelt poolt, oled sa loonud antenni.

Selle kaabli varjestus tuleb teil mõlemalt poolt ühendada PE ehk kollarohelisega. Kui teil seal mingid voolud läbi liikuks, oleks lekkevoolukaitsmed kohe käpuli või midagi vääääääga valesti ühendatud.

Ja kui te ikka ei saa aru, siis vaadake cat7 varjestatud patchi, mille mõlemas otsas on varjestus ühendatud pistiku plekist korpusega ja mõlemas seadmes on vastukontakt ühendatud PE'ga




Ei saa nii üheselt võtta. Kunagi ei või teada, millised suhted on konkreetses majapidamises sinise ja kollarohelise juhtme vahel. Nii majas kui ka kuuris, garaažis ja saunas.
Eesti on täis majapidamisi kus pole kollarohelist juhet veel nähtudki.
Ja neid kohti kus iga ehitise juures mingi maandus välja ehitatud on samuti suht vähe.
Kui on ette näha, et mööda varjet võivad hakata märkimisväärsed voolud jooksma, on tõesti parem sellest hoiduda maandades ainult ühelt poolt.
Muidugi elektrisüsteemi korrastamine tuleb alati kasuks. Nii elule, tervisele kui ja aitab kinnisvara säilitada paljudeks aastateks.

Lollikindlam on muidugi optiline kiud. Alginvesteering natuke suurem, aga välk, mis lööb paarisaja meetri kaugusel puusse ei lõhu vähemalt seadmeid.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
Jerry
4K külmavana
Jerry

liitunud: 01.02.2003



Online

sõnum 12.11.2014 11:17:10 vasta tsitaadiga

see kahest otsast varjestuse ühendamine eeldab seda, et on kasutuses PE, mitte PEN juht ja et kõik ühendused on ok ning maandus on ka ikka olemas.
Tegelikult jätaks mina selle varjestuse esialgu üldse ühendamata ja vaataks, mis toimub kui info seal kaablis liigub. Ja nii või teisiti ei tohiks erinevatele pingetele mõeldud kaablid ühes kõris olla. Kontorites visatakse kah karbikutesse kõik kaablid ühte aga tegelikult peaksid olema eraldatud. Seda mitte häirete pärast vaid ohutuse pärast, kui peaks ühe kaabli isolatsioon millegi pärast vigastatud saama

_________________
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 107
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004




sõnum 12.11.2014 11:47:35 vasta tsitaadiga

Tegelt on kahest otsast ühendamisel olemas kaitsefunktsioon, kui PEN juht katkeb siis läheb võrgukaabel ennetavalt põlema ja alles siis kui läbi on põlenud, siis saab alles teises otsas kodutehnika põlema hakata.
_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
A.S.
HV Guru

liitunud: 27.10.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 12.11.2014 11:58:42 vasta tsitaadiga

DarkSky kirjutas:
Õigemini ühes kilbist kust toide tuleb on PEN, teises PE ja N eraldatud.

PEN võidakse lahutada ju selles esimeses kilbis. Või siis mitte.

elukaz kirjutas:
Tegelt on kahest otsast ühendamisel olemas kaitsefunktsioon

Seega, kaitsefunktsioon võib toimida. Või siis mitte.
 
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
scrapper
HV kasutaja

liitunud: 09.01.2006




sõnum 12.11.2014 12:20:30 vasta tsitaadiga

Tööstustingimustes ei tasu UTP peale mõeldagi va patchid. Switchiga on 2 varianti kas ilmastikukindlasse karpi või rugged/industrial (vaata töötemp vahemikku) - mõlemat pole sinu puhul tarvis, eriti arvestades lihtsa switchi hinda.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
ThedEviL
HV Guru
ThedEviL

liitunud: 13.03.2003



Autoriseeritud ID-kaardiga

sõnum 12.11.2014 12:22:07 vasta tsitaadiga

Kuulge, ühendage siis juba kõik PE juhtmed igaltpoolt lahti, sest keegi ei tea kui mingi idioot N'i lahti ühendab ja kogu voolu läbi PE laseb icon_rolleyes.gif
Eriti kui veel puhtast laiskusest on lekkevoolu kaitsmed paigaldamata jäetud.
Või veel parem on kui mingi idioot nii PE kui Ni lahti laseb ja kõik valgustid säravad nagu juudijõulupuud.
Mõlemaid juhtumeid on nähtud rohkem kui korra. icon_evil.gif

Kaabli varjestused tuleb ühendada mõlemalt poolt PE'ga. Kui PE'd ei ole, ära ühenda millegagi, sest N'i mööda liigub samapalju möla kui L'i mööda. Siis mata lihtsalt tükk metalli maha ja tee eraldi PE kaabli tarbeks, kui tõesti varjestust tarvis.
Kordan, kui PE on olemas, ühenda mõlemalt poolt. Või kasuta Cat7 compliant pistikuid ja seadmeid, mis selle PE'ga ühendamise sinu eest ära teevad.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
elukaz
HV Guru
elukaz

liitunud: 06.09.2004




sõnum 12.11.2014 12:36:11 vasta tsitaadiga

Kui maas on neljasooneline siis paratamatult ühendad varje N-ga, olgu teises kilbis PE lahutus või mitte.
_________________
Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
tagasi üles
vaata kasutaja infot saada privaatsõnum
näita postitusi alates eelmisest:   
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Arvutivõrgu laiendamine kõrvalhoonetesse (CAT5 ja elektrikaabel ühes kõris?). mine lehele 1, 2, 3  järgmine
[vaata eelmist teemat] [vaata järgmist teemat]
 lisa lemmikuks
näita foorumit:  
 ignoreeri teemat 
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse
sa ei või vastata selle foorumi teemadele
sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis
sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis
sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis
sa ei saa lisada manuseid selles foorumis
sa võid manuseid alla laadida selles foorumis



Hinnavaatlus ei vastuta foorumis tehtud postituste eest.