Kas pinge 198V rikub koduelektroonika? |
|
|
Kasutan UPS-i ja see piiksub vahel.
Ekraan näitab kõikumist 198-222V.
Enamjaolt näitab 216V
Laes hõõgniidiga pirni valgus tuhmistub.
Täpselt nagu NSV ajal.
Vanem kineskoop televiisor ei näita mõjutamise märke.
Elan linnas ja jama hakkas peale naabertänava kaevetöid sellel suvel.
Languse ajal ei tähelda koduseadme [külmik;boiler] käivitust.
Kas 198V rikub koduelektroonika?
Korteri 16A kaitse ei lülitu välja.
|
|
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
47 |
|
tagasi üles |
|
 |
Tanel
HV Guru

liitunud: 01.10.2001
|
|
Kommentaarid: 469 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
12 :: |
7 :: |
359 |
|
tagasi üles |
|
 |
ykshuntka
HV kasutaja

liitunud: 15.01.2007
|
02.09.2010 12:04:28
|
|
|
Mina ei helista EE rikete telefon 1343.
Miks?
Väike lugu:
Suvel kaevetööde käigus võtsid mitmel korral ette teatamata kell ~05.00-07.00 elektri ära.
Viimane kord, aga venis võtmine üle kella 08.00 ja rahvas ärkas ning helistas 1343.
Mina helistasin peale kella 08.00 ja teenindaja käitus nagu alaarenenud isiksusega.
Ütlesin, et elekter on kella 04.36 (UPS lõugas) kadunud minu majas.
Tema vastus oli, et äike süüdi.
Mina: Mis äike? Tuult kah ei ole olnud 04.36 saadik.
Tema:"kas maja kaitset kontrollisid"
Mina:"jah korras"
Tema:"mis korter ja kelle nimele leping tehtud?"
Mina: "mis vahet seal on kelle nimele leping on tehtud? üüriline ei või siis rikkest teatada?"
Minul sai siiber sellest mõttetust vestlusest.
Hiljem sain teada, et elekter oli ära minu tänava kolmest majast (~100 korterit).
Ja inimesed alustasid helistamist juba kella 05.00.
Neile langes osaks sama küsimuste laviin.
Milleks 08.00 lolli mängida, kui juba 05.00 esimesed teated saabusid?
Lähen teen kirjaliku avalduse ja nõuan mingi järjekorranumbri asjadel silma peal hoidmiseks.
|
|
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
47 |
|
tagasi üles |
|
 |
Betamax
HV Guru

liitunud: 29.05.2003
|
02.09.2010 12:09:08
|
|
|
Kui sa ise kangekaelne oled, siis jäädki protsessima. Nad on kõike seda sinu käest kohustatud küsima. Aga tundub, et mingi jama tehti seal kaevaetööde käigus, mis Eesti Energiast absoluutselt ei sõltu - nad ei saa vastutada kopamees Kolja bläkkide eest.
|
|
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
1 :: |
1 :: |
557 |
|
tagasi üles |
|
 |
ykshuntka
HV kasutaja

liitunud: 15.01.2007
|
02.09.2010 12:31:08
|
|
|
Ei kurda selle üle mida teenindaja on kohustatud küsima.
Milleks teeselda, et ei ole kuulnudki rikkest antud aadressil?
Mina ei vaja hommikul naisterahvaga pikemat suhtlemist.
Lihtsalt: "Jah, teie piirkonnas on hetkel probleem. Lahendusega tegeletakse."
Iga kopamees Kolja taga on peaga mees.
Nüüd on tänav kinni ja probleem käes.
Maksan iga kuu 1000kr. Arvan, et oman õigust elektrit nautida.
|
|
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
47 |
|
tagasi üles |
|
 |
D3ff
HV kasutaja

liitunud: 14.01.2007
|
02.09.2010 12:59:03
|
|
|
Kuidas sa mõtled selle probleemi siis lahendada, kui Eesti Energiaga suhelda ei kavatse?
|
|
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
7 |
|
tagasi üles |
|
 |
ykshuntka
HV kasutaja

liitunud: 15.01.2007
|
02.09.2010 13:07:28
|
|
|
ykshuntka kirjutas: |
Lähen teen kirjaliku avalduse ja nõuan mingi järjekorranumbri asjadel silma peal hoidmiseks. |
|
|
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
47 |
|
tagasi üles |
|
 |
Miki-Hiir
HV veteran
liitunud: 04.03.2004
|
02.09.2010 13:09:42
|
|
|
Ja vastad samadele küsimustele suulise asemel kirjalikult Nutikas.
|
|
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
43 |
|
tagasi üles |
|
 |
ykshuntka
HV kasutaja

liitunud: 15.01.2007
|
02.09.2010 13:23:26
|
|
|
Miki-Hiir kirjutas: |
Ja vastad samadele küsimustele suulise asemel kirjalikult Nutikas. |
Ega küsimustele vastamine ole vastumeelne.
Telefonineiu poolt lollitamine oli.
Ei maksa kahte probleemi üheks sulatada.
Lihtsalt tõin näite miks mina enam ei helista 1343.
Küsimusele 198V kahjulikkusest sain juba vastuse.
Teen avalduse paberile, koopia jätan endale ja vastused lasen meilile või postkasti saata.
|
|
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
47 |
|
tagasi üles |
|
 |
RassK
HV Guru

liitunud: 17.01.2007
|
02.09.2010 19:22:04
|
|
|
Kas mitte UPS ei peaks kõikumist siluma??
|
|
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
101 |
|
tagasi üles |
|
 |
A.S.
HV Guru
liitunud: 27.10.2003
|
02.09.2010 19:28:30
|
|
|
Vaevalt nüüd külmik jms. tehnika UPS-i taga on.
Kui näiteks kaabel on kaevetööde käigus viga saanud, siis tuleks see ikkagi parandada, midagi muud seal ei aita.
|
|
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
34 |
|
tagasi üles |
|
 |
Miki-Hiir
HV veteran
liitunud: 04.03.2004
|
02.09.2010 19:29:34
|
|
|
krusu70 kirjutas: |
Kas mitte UPS ei peaks kõikumist siluma??  |
Oleneb UPS'ist. Enamus odavama otsa UPS'e ei silu midagi vaid lihtsalt rakenduvad kui pinge langeb alla mingi piirmäära.
|
|
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
43 |
|
tagasi üles |
|
 |
Tanel
HV Guru

liitunud: 01.10.2001
|
|
Kommentaarid: 469 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
12 :: |
7 :: |
359 |
|
tagasi üles |
|
 |
Tiim
HV veteran

liitunud: 11.10.2006
|
02.09.2010 20:11:35
|
|
|
minuteada tahanteada eitahakunagimidagiteada.
Teemasse ka maal elan, ja vool on isegi nõrgem kui teemaalgatajal, kuid tehnika kestab (veel) juba 2st aastat. Veekeetjaga saab vett keeta siis kui mingit muud suurt voolunõudlejat võrgus pole. EE lubas kogunisti aastaks 2025 asja lahendada
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
|
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
43 |
|
tagasi üles |
|
 |
ykshuntka
HV kasutaja

liitunud: 15.01.2007
|
02.09.2010 20:17:11
|
|
|
Väga hea ääremärkus
Tulevad onud ja "mõõdavad" ise oma "spets seadmetega" kõik vastab normidele diagnoosi.
Võin vabalt omaette iniseda vilkuva laelambi ja piiksuva UPS-i saatel "täiesti normis".
|
|
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
47 |
|
tagasi üles |
|
 |
Tiim
HV veteran

liitunud: 11.10.2006
|
02.09.2010 20:18:32
|
|
|
ykshuntka, kas asi on ainult sinu korteris natu paigast ära või on ka mujal?
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
|
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
43 |
|
tagasi üles |
|
 |
A.S.
HV Guru
liitunud: 27.10.2003
|
02.09.2010 20:26:59
|
|
|
ykshuntka kirjutas: |
Tulevad onud ja "mõõdavad" ise oma "spets seadmetega" kõik vastab normidele diagnoosi. |
See onu paneb mõõtja maja liitumispunkti, kus see siis salvestab 24h, peale seda vaadatakse tulemust arvutis. Kui on probleem, siis sellega tegeldakse. Kui liitumispunktis probleemi pole, siis pole ka millegagi tegeleda. Üksikus korteris toimuv EE-d ei huvita, v.a. muidugi siis kui oled nõus raha maksma.
|
|
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
34 |
|
tagasi üles |
|
 |
meie
HV kasutaja
liitunud: 06.06.2004
|
02.09.2010 20:28:13
|
|
|
Võrguettevõtja juhindub Eesti Standardist EVS-EN 50160:2007 “Elektrijaotusvõrkude
pinge tunnussuurused”
Nimipinge on meil 220V 50hz, lubatud kõikumine peaks olema - Un= ±10%, sagedus 50 Hz ±1%
Kaugelasuvate piirkondade elektritoitel pikkade liinide kaudu või ühendelektrisüsteemiga sünkroonselt ühendamata
võrkudes võib pinge olla väljaspool piire Un +10%/-15%. Elektrivõrgu kasutajaid tuleb sellisest olukorrast teavitada.
viimati muutis meie 02.09.2010 20:31:52, muudetud 3 korda |
|
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
44 |
|
tagasi üles |
|
 |
Etz
HV Guru

liitunud: 27.01.2005
|
02.09.2010 20:34:31
|
|
|
A.S. kirjutas: |
tahanteada kirjutas: |
Väikse ääremärkusena - alumine, lubatud, elektrivõrgu pinge on 180V. |
Päris oma peaga mõtlesid välja või keegi aitas?
|
Eesti Energia poolt on võrgupinge lubatud kõikumine +/- 10%
Standardpingeks on ühe faasi puhul loetud 1x230V
Eestis hetkel kehtiv standard on EVS-EN 50160:2007, mis kirjeldab ja defineerib elektrijaotusvõrkude pinge põhilisi tunnussuurusi elektrivõrgu kasutaja liitumispunktis.
Elektrivõrguettevõtjad kompenseerivad seadmetele tekitatud otsese kahju vaid juhul kui pinge kvaliteet ei vasta elektrijaotusvõrkude pingekvaliteedi standardile EVS-EN 50160:2007.
https://www.energia.ee/c/document_library/get_file?uuid=735a75d1-1d88-45f0-aba3-deeca24c445b&groupId=10187
tahanteada, 180V peal võid minna ja oma elektrihambaharja käitada, kui tahad... tegu ei ole normaalse võrgupingega ja punkt.
EDIT: Krt, ette jõuti
_________________ ...life is random...so am I...
So, there is a fan. Time to grab your sh*t, gentlemen!
viimati muutis Etz 02.09.2010 20:38:25, muudetud 1 kord |
|
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
194 |
|
tagasi üles |
|
 |
Jerry
4K külmavana

liitunud: 01.02.2003
|
02.09.2010 20:35:06
|
|
|
standardpinge on 230/400V
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
|
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
1 :: |
107 |
|
tagasi üles |
|
 |
Etz
HV Guru

liitunud: 27.01.2005
|
02.09.2010 20:41:02
|
|
|
Jerry kirjutas: |
standardpinge on 230/400V |
nimipinge – 1x230V, 3x220/380V, 3x230/400V, 6kV, 10kV, 15kV, 20kV, 35kV
Vähemalt nii on selles dokustaadis kirjas
_________________ ...life is random...so am I...
So, there is a fan. Time to grab your sh*t, gentlemen! |
|
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
194 |
|
tagasi üles |
|
 |
A.S.
HV Guru
liitunud: 27.10.2003
|
02.09.2010 20:46:39
|
|
|
Ja see EVS-EN 50160:2007, millele siin viidatud, ei tunne sellist pinget nagu 220V. Kuigi üleminek 230V pingele peaks lõppema alles 2013.
|
|
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
34 |
|
tagasi üles |
|
 |
Etz
HV Guru

liitunud: 27.01.2005
|
02.09.2010 20:54:09
|
|
|
A.S. kirjutas: |
Ja see EVS-EN 50160:2007, millele siin viidatud, ei tunne sellist pinget nagu 220V. Kuigi üleminek 230V pingele peaks lõppema alles 2013. |
EVS-EN 50160:2007 asendas EVS-EN 50160:2000, seal oli igatahes 220V mõiste veel olemas...
http://www.evs.ee/product/tabid/59/p-148448-evs-en-501602007.aspx
_________________ ...life is random...so am I...
So, there is a fan. Time to grab your sh*t, gentlemen! |
|
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
0 :: |
194 |
|
tagasi üles |
|
 |
kaspar00
HV Guru

liitunud: 06.07.2003
|
02.09.2010 20:58:21
|
|
|
220V jääb ju kah 230V lubatud vea piiridesse nii või teisiti
|
|
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
Kasutajad arvavad: |
   |
:: |
0 :: |
3 :: |
101 |
|
tagasi üles |
|
 |
tahanteada
Lõuapoolik

liitunud: 04.04.2003
|
02.09.2010 21:00:09
|
|
|
180V on n-ö pikkade elektriliinide lubatud lõpp-pinge. Nii, et võtke tester näppu ja mõõtke üle, mis pinged on kilomeetriste liinide lõpp-punktides.
Ning teistpidi - alajaama lähedal on lubatud ka 240V.
-------------------------------------
Sellest ei tasu unistada, et elekter oleks kogu võrgu ulatuses: alajaam kuni liinilõpu tarbija täpselt ühesugune, seda pole kunagi olnud ega ei hakka ka kunagi olema.
Seda seetõttu, et igas liinis esineb pingelang ning, et pingelang poleks liini lõpus liialt madal, peab pinge alajaama juures olema ka veidi kõrgem.
|
|
Kommentaarid: 284 loe/lisa |